모두CBT

상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 가끔 나오는 문제 · 최근 10회 중 1회 (377)

출제 23-1/19-2

탱크화재 시 발생되는 보일오버(Boil Over)의 방지방법으로 틀린 것은?

1

위험물 탱크내의 하부에 냉각수 저장

2

과열방지

3

탱크 내용물의 기계적 교반

4

물의 배출

해설

보일오버는 중질유 탱크 하부에 고여 있던 물(수층) 이 화재로 가열된 고온층(heat wave)의 열을 받아 급격히 비등·팽창하면서 위의 유류를 탱크 밖으로 분출시키는 현상이다. 따라서 원인 물질인 물을 탱크 하부에 두는 위험물 탱크내의 하부에 냉각수 저장은 방지방법이 아니라 오히려 보일오버를 유발하므로 틀린 설명이다. 과열방지, 탱크 내용물의 기계적 교반(유면 아래 온도 균일화로 열파 형성 억제), 물의 배출은 모두 유효한 방지방법이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.