출제 24-1/22-3/19-2비상콘센트설비의 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사 전기] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (178) 상세 페이지
1[소방설비기사-전기] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (178)
출제 24-1/22-3/19-2
비상콘센트설비의 설치기준으로 틀린 것은?
1
비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것
2
개폐기에는 “비상콘센트”라고 표시한 표지를 할 것
3
하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것
4
비상전원은 비상콘센트설비를 유효하게 10분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것
해설
비상콘센트설비의 화재안전기준에서 비상전원은 비상콘센트설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 하므로, 10분 이상이라고 한 설명이 틀렸다. 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등 을 설치하고, 개폐기에는 “비상콘센트” 표지를 하며, 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하 로 하는 것이 옳은 기준이다.