모두CBT

상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (178)

출제 25-1/23-1/18-1

비상조명등의 일반구조 기준 중 틀린 것은?

1

인출선의 길이는 전선인출 부분으로부터 150mm150mm 이상이어야 한다. 다만, 인출선으로 하지 아니할 경우에는 풀어지지 아니하는 방법으로 전선을 쉽고 확실하게 부착할 수 있도록 접속단자를 설치하여야 한다.

2

상용전원전압의 130130% 범위 안에서는 비상조명등 내부의 온도상승이 그 기능에 지장을 주거나 위해를 발생시킬 염려가 없어야 한다.

3

전선의 굵기가 인출선인 경우에는 단면적이 0.75mm20.75mm^2 이상, 인출선외의 경우에는 단면적이 0.5mm20.5mm^2 이상이어야 한다.

4

사용전압은 300V300V 이하이어야 한다. 다만, 충전부가 노출되지 아니한 것은 300V300V를 초과할 수 있다.

해설

비상조명등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준상 일반구조에서 온도상승 조건은 상용전원전압의 110% 범위 안에서 내부 온도상승이 기능에 지장을 주거나 위해를 발생시킬 염려가 없어야 한다고 규정한다.
따라서 130%라고 한 ② 상용전원전압의 130% 범위 안에서는 …이 틀린 내용이다.
① 인출선 길이 150mm 이상, ③ 인출선 0.75mm² 이상·인출선 외 0.5mm² 이상, ④ 사용전압 300V 이하(충전부 비노출 시 초과 가능)는 모두 옳은 기준이다.