비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)에 따른 비상조명등의 시설기준에 적합하지 않은 것은?
1
예비전원을 내장하는 비상조명등에 해당 조명등을 유효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지와 예비전원 충전장치를 내장하도록 하였다.
2
조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 0.5lx가 되도록 하였다.
3
예비전원을 내장하는 비상조명등에 평상시 점등여부를 확인할 수 있는 점검스위치를 설치하였다.
4
특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도·계단 및 그 밖의 통로에 설치하였다.
해설
비상조명등의 화재안전기준상 조도는 비상조명등이 설치된 장소 각 부분의 바닥에서 1lx 이상이 되도록 하여야 한다. 따라서 0.5lx로 한 ②는 기준에 적합하지 않다.
나머지는 옳다. ① 예비전원(축전지)과 충전장치를 내장하고, ③ 평상시 점등여부 확인용 점검스위치를 두며, ④ 각 거실과 지상에 이르는 복도·계단·통로에 설치한다.