자동화재속보설비 속보기의 예비전원을 병렬로 접속하는 경우 필요한 조치는?

1

접지 조치

2

자동 직류전환 조치

3

계속충전 유지조치

4

역충전 방지 조치

해설

자동화재속보설비 속보기의 형식승인 및 제품검사 기술기준에 따르면 예비전원은 원통밀폐형 니켈카드뮴축전지 등을 사용하며, 예비전원을 병렬로 접속 하는 경우에는 역충전 방지 조치를 하여야 한다. 축전지를 병렬 접속하면 전압이 높은 축전지에서 낮은 축전지로 전류가 흘러들어 역충전 이 일어나고 전지 손상·발열의 원인이 되므로, 다이오드 등으로 역방향 전류를 차단한다. 같은 기준에서 예비전원의 안전장치 를 설치하도록 함께 규정하고 있다.