출제 23-3/23-1/22-1/21-3/16-3감지기의 설치기준 중 … | [소방설비기사 전기] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (178) 상세 페이지

1[소방설비기사-전기] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (178)

출제 23-3/23-1/22-1/21-3/16-3

감지기의 설치기준 중 부착높이 20m 이상에 설치되는 광전식 중 아날로그식의 감지기는 공칭감지농도 하한값이 감광율 몇 %/m 미만인 것으로 하는가?

1

10

2

5

3

7

4

3

해설

자동화재탐지설비의 화재안전기준은 부착높이 20m 이상 에 설치할 수 있는 감지기를 불꽃감지기 와 광전식(분리형·공기흡입형) 중 아날로그방식 으로 한정하고, 이때 광전식 아날로그식은 공칭감지농도 하한값이 감광율 5%/m 미만 인 것으로 하도록 규정한다. 즉 고천장에서는 연기가 상당히 희석되므로 매우 낮은 농도에서도 감지되는 고감도 제품이라야 하며, 따라서 공칭감지농도 하한값은 감광율 5%/m 미만이다.