상세 페이지
1[소방설비기사-전기] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (178)
출제 23-3/23-1/22-1/21-3/16-3
감지기의 설치기준 중 부착높이 20m 이상에 설치되는 광전식 중 아날로그식의 감지기는 공칭감지농도 하한값이 감광율 몇 %/m 미만인 것으로 하는가?
1
10
2
5
3
7
4
3
해설
자동화재탐지설비의 화재안전기준은 부착높이 20m 이상에 설치할 수 있는 감지기를 불꽃감지기와 광전식(분리형·공기흡입형) 중 아날로그방식으로 한정하고, 이때 광전식 아날로그식은 공칭감지농도 하한값이 감광율 5%/m 미만인 것으로 하도록 규정한다.
즉 고천장에서는 연기가 상당히 희석되므로 매우 낮은 농도에서도 감지되는 고감도 제품이라야 하며, 따라서 ② 5 가 정답이다.