출제 25-2/23-1/19-3

화재강도(Fire Intensity)와 관계가 없는 것은?

1

가연물의 발열량

2

발화원의 온도

3

가연물의 비표면적

4

화재실의 구조

해설

화재강도(fire intensity)는 화재실에서 단위시간당 방출되는 열의 크기를 나타내며, ① 가연물의 발열량, ③ 가연물의 비표면적(입자가 작을수록 연소속도 증가), ④ 화재실의 구조(개구부 크기·벽체의 단열성능에 따른 축열 정도)와 가연물의 배열·화재하중 등이 지배인자이다.
반면 ② 발화원의 온도는 착화 여부에 관여할 뿐 일단 발생한 화재의 열방출률 크기를 결정하지 않으므로 화재강도와 관계가 없다.