1[건설안전기사] 알아두면 좋은 기출 · 과거 정규시험 2회 이상 (222)

출제 20-4/17-2

철골용접 부위의 비파괴검사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1

침투탐상검사는 액체의 모세관현상을 이용한다.

2

외관검사는 용접을 한 용접공이나 용접관리 기술자가 하는 것이 원칙이다.

3

방사선검사는 필름의 밀착성이 좋지 않은 건축물에서도 검출이 우수하다.

4

초음파탐상검사는 인간의 귀로 들을 수 없는 주파수를 갖는 초음파를 사용하여 결함을 검출하는 방법이다.

해설

방사선(RT)검사는 필름을 시험체에 밀착시켜 투과된 방사선의 농도차로 내부 결함을 판정하므로, 필름 밀착성이 좋지 않으면 상(像)이 흐려져 검출성이 떨어진다. 따라서 '밀착성이 좋지 않은 건축물에서도 검출이 우수하다'는 설명은 옳지 않다.