출제 25-1/24-1/22-1/16-1강제 널말뚝(steel shee… | [건설안전기사] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (250) 상세 페이지
1[건설안전기사] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (250)
출제 25-1/24-1/22-1/16-1
강제 널말뚝(steel sheet pile)공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
무소음 설치가 어렵다.
2
관입, 철거 시 주변 지반침하가 일어나지 않는다.
3
타입 시 지반의 체적 변형이 작아 항타가 쉽다.
4
강제 널말뚝에는 U형, Z형, H형 등이 있다.
해설
강제 널말뚝(steel sheet pile)은 관입·인발(철거) 과정에서 지반 교란과 토사 이동을 유발해 주변 지반침하가 발생한다. 따라서 ②의 '침하가 일어나지 않는다'는 옳지 않다.
단면 형상은 U형·Z형·H형 등이 있으며 차수성이 우수하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.