출제 26-1/25-3/24-3/22-1철근콘크리트에서 염해로 인한 철… | [건설안전기사] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (250) 상세 페이지
1[건설안전기사] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2·3회 (250)
출제 26-1/25-3/24-3/22-1
철근콘크리트에서 염해로 인한 철근의 부식 방지대책으로 옳지 않은 것은?
1
방청제 투입을 고려한다.
2
물-시멘트비를 크게 한다.
3
콘크리트 중의 염소 이온량을 적게 한다.
4
에폭시 수지 도장 철근을 사용한다.
해설
물-시멘트비를 작게 해야 콘크리트가 치밀해져 염화물 침투·철근 부식을 막을 수 있다. W/C비를 크게 하면 공극이 증가해 부식이 촉진되므로 틀린 대책이다. 방청제 투입·염소이온량 저감·에폭시 도장 철근은 모두 옳은 대책이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.