모두CBT
출제 21-3접지공사의 종류에 따른 접지선(연동선)의 굵기 기준으로 옳은 것은?
출제 21-3
접지공사의 종류에 따른 접지선(연동선)의 굵기 기준으로 옳은 것은?
제1종:공칭단면적 6[mm2]6[mm^{2}]6[mm2] 이상
특별 제3종:공칭단면적 3.5[mm2]3.5[mm^{2}]3.5[mm2] 이상
제2종:공칭단면적 12[mm2]12[mm^{2}]12[mm2] 이상
제3종:공칭단면적 5[mm2]5[mm^{2}]5[mm2] 이상
출제 당시 접지공사 종류별 접지선(연동선) 굵기 기준: 제1종 6[mm²] 이상, 제2종 16[mm²] 이상, 제3종·특별 제3종 2.5[mm²] 이상이다.따라서 '제1종:6[mm²] 이상'만 옳고, 나머지는 수치가 틀리다(특별 제3종 2.5, 제2종 16, 제3종 2.5).