1[산업안전산업기사] 가끔 나오는 문제 · 최근 16회 중 1회 (531)

출제 21-1

전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제외함에 접지공사를 생략할 수 없는 경우는?

1

물기 없는 장소에 설치하는 저압용 기계기구를 위한 전로에 정격감도전류 4040[mA] 이하, 동작시간 22초 이하의 전류동작형 누전차단기를 시설하는 경우

2

「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 이중절연구조로 되어 있는 기계기구를 시설하는 경우

3

3030[V] 이하의 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우

4

철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 경우

해설

누전차단기 시설로 접지를 생략하려면 정격감도전류 3030mA 이하, 동작시간 0.030.03초 이하의 전류동작형이어야 한다.
①은 4040mA·22초로 이 기준을 만족하지 못하므로 접지공사를 생략할 수 없다. 이중절연구조·3030V 이하 건조장소·절연대 설치는 생략 가능 요건.