상세 페이지
1[산업안전산업기사] 가끔 나오는 문제 · 최근 16회 중 1회 (531)
출제 22-3
다음 중 산업안전보건법령상 보일러 및 압력용기에 관한 사항으로 틀린 것은?
1
공정안전보고서 제출 대상으로서 이행상태 평가 결과가 우수한 사업장의 경우 보일러의 압력방출장치에 대하여 8년에 1회 이상으로 설정압력에서 압력방출장치가 적정하게 작동하는지를 검사할 수 있다.
2
압력용기에서는 이를 식별할 수 있도록 하기 위하여 그 압력용기의 최고사용압력, 제조연월일, 제조회사명이 지워지지 않도록 각인(刻印) 표시된 것을 사용하여야 한다.
3
보일러의 과열을 방지하기 위하여 최고사용압력과 상용압력 사이에서 보일러의 버너 연소를 차단할 수 있도록 압력제한스위치를 부착하여 사용하여야 한다.
4
보일러의 안전한 가동을 위하여 보일러 규격에 맞는 압력방출장치를 1개 이상 설치하고 최고사용압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다.
해설
산업안전보건기준에 관한 규칙 제116조에 따라 압력방출장치는 매년 1회 이상 설정압력에서 작동 검사를 해야 하며, 공정안전보고서 제출 대상 중 이행상태 평가 우수 사업장은 4년에 1회 이상으로 완화된다. '8년에 1회'는 틀린 수치이므로 ①이 옳지 않다.