정전기 재해방지에 관한 설명 중 틀린 것은?

1

작업장의 습도를 높여 전하가 제거되기 쉽게 한다.

2

포장 과정에서 용기를 도전성 재료에 접지한다.

3

인쇄 과정에서 도포량을 소량으로 하고 접지한다.

4

이황화탄소의 수송 과정에서 배관 내의 유속을 2.5[m/s]2.5[m/s] 이상으로 한다.

해설

이황화탄소는 인화성이 매우 커 정전기 억제를 위해 배관 유속을 1m/s 이하로 낮게 유지해야 한다. 유속이 빠를수록 정전기 발생이 증가하므로 '2.5m/s 이상'은 틀린 설명이다.