모두CBT

출제 25-2/24-1/23-1/19-1근로자가 활선작업용 기구를 사용… | [산업안전산업기사] 자주 나오는 문제 · 최근 16회 중 2·3회 (292) 상세 페이지

1[산업안전산업기사] 자주 나오는 문제 · 최근 16회 중 2·3회 (292)

출제 25-2/24-1/23-1/19-1

근로자가 활선작업용 기구를 사용하여 작업할 경우 근로자의 신체 등과 충전전로 사이의 선간전압별 접근한계 거리가 틀린 것은?

1

15[kV] 초과 37[kV] 이하 : 80[cm]

2

242[kV] 초과 362[kV] 이하 : 380[cm]

3

37[kV] 초과 88[kV] 이하 : 110[cm]

4

121[kV] 초과 145[kV] 이하 : 150[cm]

해설

활선작업 시 충전전로 선간전압별 접근한계거리(KOSHA 기준)는 15[kV] 초과 37[kV] 이하 구간이 90[cm]인데, 보기는 80[cm]로 제시하여 틀렸다.

나머지는 정확하다: 37 초과 88[kV] 이하=110[cm], 121 초과 145[kV] 이하=150[cm], 242 초과 362[kV] 이하=380[cm].

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.