출제 20-3/17-2

변압기의 중성점을 제2종 접지한 수전전압 22.9[kV], 사용전압 220[V]인 공장에서 외함을 제3종 접지공사를 한 전동기가 운전 중에 누전되었을 경우에 작업자가 접촉될 수 있는 최소전압은 약 몇 [V]인가?(단, 1선 지락전류 10[A], 제3종 접지저항 30[Ω], 인체저항 : 10,000[Ω]이다.)

1

165.6

2

146.7

3

127.5

4

116.7

해설

제2종 접지저항 R2=1501선지락전류=15010=15 [Ω]R_2=\dfrac{150}{\text{1선지락전류}}=\dfrac{150}{10}=15\,[\Omega]. 지락 시 사용전압이 R2R_2와 R3R_3 직렬 회로에 걸리므로 외함(접촉)전압은 R3R_3 분담분이다.
V=E×R3R2+R3=220×3015+30=146.7 [V]V=E\times\dfrac{R_3}{R_2+R_3}=220\times\dfrac{30}{15+30}=146.7\,[V]
인체저항 10,000[Ω]은 R3R_3와 병렬이나 훨씬 커서 결과에 거의 영향이 없다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.