전류가 흐르는 상태에서 단로기를 끊었을 때 여러가지 파괴작용을 일으킨다. 다음 그림에서 유입차단기의 차단순위와 투입순위가 안전수칙에 가장 적합한 것은?

전원부하D.SO.C.BD.S

1

차단 가→나→다, 투입 가→나→다

2

차단 다→나→가, 투입 다→가→나

3

차단 나→다→가, 투입 다→가→나

4

차단 나→다→가, 투입 나→다→가

해설

단로기(D.S)는 부하전류 개폐 능력이 없으므로 반드시 차단기(O.C.B)로 부하전류를 끊은 뒤에 조작한다.
차단 시: 먼저 차단기(나) 개방 → 부하측 단로기(다) → 전원측 단로기(가), 즉 나→다→가.
투입 시: 단로기부터 넣고 마지막에 차단기, 즉 다→가→나.