가스누출감지경보기 설치에 관한 기술상의 지침으로 틀린 것은?
1
독성가스 누출감지경보기는 해당 독성가스 허용농도의 25[%] 이하에서 경보가 울리도록 설정하여야 한다.
2
건축물 안에 설치되는 경우, 감지 대상가스의 비중이 공기보다 무거운 경우에는 건축물 내의 하부에 설치하여야 한다.
3
암모니아를 제외한 가연성가스 누출감지경보기는 방폭성능을 갖는 것이어야 한다.
4
하나의 감지대상가스가 가연성이면서 독성인 경우에는 독성가스를 기준하여 가스누출감지경보기를 선정하여야 한다.
해설
가스누출감지경보기 기술지침상 가연성가스는 폭발하한계(LEL)의 25% 이하에서, 독성가스는 해당 가스의 허용농도(TLV) 이하에서 경보가 울리도록 설정한다. 보기 ①은 독성가스에 '허용농도의 25% 이하'라는 가연성 기준을 잘못 적용해 틀린 설명이다.