상세 페이지
1[산업안전기사] 자주 나오는 문제 · 최근 10회 중 2~3회 (281)
출제 24-3/24-1/23-3/17-3
산업안전보건기준에 관한 규칙상 작업장의 작업면에 따른 적정 조명 수준은 초정밀작업에서 ( ㉠ )[lux] 이상이고, 보통작업에서는 ( ㉡ )[lux] 이상이다. ( )안에 들어갈 내용은?
1
㉠ : 650, ㉡ : 250
2
㉠ : 750, ㉡ : 250
3
㉠ : 650, ㉡ : 150
4
㉠ : 750, ㉡ : 150
해설
산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(조도) 기준: 초정밀작업 750lux 이상, 정밀작업 300lux 이상, 보통작업 150lux 이상, 그 밖의 작업 75lux 이상.
따라서 ㉠ 750, ㉡ 150 (④).