한국전기설비규정에 따라 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 금속제 외함을 가지는 저압의 기계기구가 시설되어 있다. 이 기계기구의 사용전압이 몇 [V]를 초과할 때 전기를 공급하는 전로에 누전차단기를 시설해야 하는가?(단, 누전차단기를 시설하지 않아도 되는 조건은 제외한다.)
1
60[V]
2
30[V]
3
40[V]
4
50[V]
해설
한국전기설비규정(KEC 211.2.4)에 따라 금속제 외함을 가지는 사용전압 [V]를 초과하는 저압 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우, 전기를 공급하는 전로에 누전차단기를 시설해야 한다.