모두CBT

단면 bw×d = 300mm×550mm인 철근콘크리트 보 부재의 최소 … | [건축기사 필기] 16년 4회차 기출문제 상세 페이지

1[건축기사 필기] 16년 4회차

단면 bw×d = 300mm×550mm인 철근콘크리트 보 부재의 최소 인장철근량으로 옳은 것은? (단, fck=40MPa, fy=400MPa)

1

495mm²

2

577mm²

3

652mm²

4

725mm²

해설

최소 인장철근량 As,min = max(0.25√fck/fy, 1.4/fy)·bw·d 이다. fck=40MPa일 때 0.25√40/400=0.003953이 1.4/400=0.0035보다 크므로 0.25√fck/fy가 지배한다. 따라서 As,min = 0.003953×300×550 ≈ 652mm². (2016년 4회 건축구조 원기출 복원, 정답 )

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.