-고압선 등 충전전로 인근에서의 크레인.항타기작업- 상세 페이지
-고압선 등 충전전로 인근에서의 크레인.항타기작업-
이동식크레인(또는 항타기)을 사용하여 고압선 아래에서 작업을 하다가 붐대가 고압선에 닿으면서 감전되는 장면이다.
영상에 나타난(1)재해발생의 직접적 원인을 3가지 쓰고, (2)충전전로 인근에서 차량.기계장치 등의 작업이 있는 경우 사업주의 감전조치예방사항을 3가지 쓰시오
해설
(1)재해발생의 직접적 원인
1.충전전로에 대한 접근한계거리를 준수하지 않았다.
2.충전전로에 절연방호구를 설치하지 않았다.
(2)사업주의 감전예방조치사항
1.근로자가 차량 등의 그 어느 부분과도 접촉하지 않도록 울타리를 설치하거나 감시인 배치 등의 조치를 하여야 한다.
2.충전전로 인근에서 접지된 차량 등이 충전전로와 접촉할 우려가 있을 경우에는 지상의 근로자가 접지점에 접촉하지 않도록 조치하여야 한다.
3.충전전로에 적합한 절연용 방호구를 설치한다. 이 경우 이격거리는 절연용 방호구 앞면까지로 할 수 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.