모두CBT

차고·주차장에 호스릴포소화설비 또는 포소화전설비를 설치할 수 있는 부분… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 1회차

차고·주차장에 호스릴포소화설비 또는 포소화전설비를 설치할 수 있는 부분이 아닌 것은?

1

지상 1층으로서 지붕이 없는 부분

2

지상에서 수동 또는 원격 조작에 따라 개방이 가능한 개구부의 유효면적의 합계가 바닥면적의 20% 이상인 부분

3

완전 개방된 옥상주차장으로서 주된 벽이 없고 기둥뿐인 부분

4

고가 밑의 주차장으로서 주위가 위해방지용 철주 등으로 둘러싸인 부분

해설

「포소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 105)」상 차고·주차장에 호스릴포소화설비 또는 포소화전설비를 설치할 수 있는 부분은 완전 개방된 옥상주차장 또는 고가 밑의 주차장으로서 주된 벽이 없고 기둥뿐이거나 주위가 위해방지용 철주 등으로 둘러싸인 부분과 지상 1층으로서 지붕이 없는 부분 두 가지뿐이다. 지상에서 수동 또는 원격 조작으로 개방 가능한 개구부의 유효면적 합계가 바닥면적의 20% 이상인 부분은 현행 기준에 규정되어 있지 않으므로 설치할 수 있는 부분에 해당하지 않는다.

기출 당시(2018년·2017년)에는 지상에서 수동 또는 원격조작으로 개방 가능한 개구부 유효면적 합계가 바닥면적의 20% 이상인 부분과 옥외로 통하는 상시 개방 개구부의 합계면적이 바닥면적의 15% 이상인 부분도 설치 가능 부분이었고 '지상 1층으로서 방화구획되거나 지붕이 없는 부분'으로 표현되었으나, 2019. 8. 13. 화재안전기준(NFSC 105) 개정(소방청고시 제2019-47호)으로 해당 조항이 삭제되었고, 현행 화재안전성능·기술기준(NFPC/NFTC 105)도 개구부 면적 조항을 두지 않고 '지상 1층으로서 지붕이 없는 부분'만 규정한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 17년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기