모두CBT

차고·주차장의 부분에 호스릴포소화설비 또는 포소화전설비를 설치할 수 있… | [소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차

차고·주차장의 부분에 호스릴포소화설비 또는 포소화전설비를 설치할 수 있는 기준 중 틀린 것은?

1

지상 1층으로서 지붕이 없는 부분

2

완전 개방된 옥상주차장으로서 주된 벽이 없고 기둥뿐인 부분

3

옥외로 통하는 개구부가 상시 개방된 구조의 부분으로서 그 개방된 부분의 합계면적이 해당 차고 또는 주차장의 바닥면적의 20% 이상인 부분

4

고가 밑의 주차장으로서 주위가 위해방지용 철주 등으로 둘러싸인 부분

해설

「포소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 105)」은 차고·주차장에 포워터스프링클러설비·포헤드설비·고정포방출설비·압축공기포소화설비를 설치하되, 완전 개방된 옥상주차장 또는 고가 밑의 주차장으로서 주된 벽이 없고 기둥뿐이거나 주위가 위해방지용 철주 등으로 둘러싸인 부분과 지상 1층으로서 지붕이 없는 부분에 한하여 호스릴포소화설비 또는 포소화전설비를 설치할 수 있도록 한다. 개구부의 개방 면적 비율(20% 등)을 기준으로 설치를 허용하는 규정은 현행 기준에 없으므로, 옥외로 통하는 상시 개방 개구부의 합계면적이 바닥면적의 20% 이상인 부분이라는 설명이 틀리다.

기출 당시(2018년·2017년)에는 지상에서 수동 또는 원격조작으로 개방 가능한 개구부 유효면적 합계가 바닥면적의 20% 이상인 부분과 옥외로 통하는 상시 개방 개구부의 합계면적이 바닥면적의 15% 이상인 부분도 설치 가능 부분이었고 '지상 1층으로서 방화구획되거나 지붕이 없는 부분'으로 표현되었으나, 2019. 8. 13. 화재안전기준(NFSC 105) 개정(소방청고시 제2019-47호)으로 해당 조항이 삭제되었고, 현행 화재안전성능·기술기준(NFPC/NFTC 105)도 개구부 면적 조항을 두지 않고 '지상 1층으로서 지붕이 없는 부분'만 규정한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기