수직강하식 구조대의 구조에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, 건물내부의 별실에 설치하 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차
수직강하식 구조대의 구조에 대한 설명 중 틀린 것은? (단, 건물내부의 별실에 설치하는 경우는 제외한다.)
1
입구틀 및 취부틀의 입구는 지름 50㎝ 이상의 구체가 통과할 수 있어야 한다.
2
구조대의 포지는 외부포지와 내부포지로 구성한다.
3
구조대는 연속하여 강하할 수 있는 구조이어야 한다.
4
사람의 중량에 의하여 하강속도를 조절할 수 있어야 한다.
해설
구조대는 포지를 사용하여 사람을 안전하게 지상으로 미끄러뜨리는 방식의 피난기구로, 수직강하식 구조대는 연속하여 강하할 수 있어야 하고 포지는 외부포지와 내부포지로 구성하되 건물 내부의 별실에 설치하는 것은 외부포지를 생략할 수 있다. 반면 ④ 사람의 중량에 의하여 하강속도를 조절한다는 것은 완강기(사용자의 몸무게에 의해 자동적으로 일정 속도로 내려오는 기구)의 특성이므로 수직강하식 구조대의 구조 기준으로는 틀린 설명이다.