물분무소화설비 송수구의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차
물분무소화설비 송수구의 설치기준 중 틀린 것은?
1
송수구는 하나의 층의 바닥면적이 를 넘을 때마다 개(개를 넘을 경우에는 개로 한다) 이상을 설치할 것
2
지면으로부터 높이가 이상 이하의 위치에 설치할 것
3
송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것
4
송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브 및 체크밸브를 설치할 것
해설
물분무소화설비를 포함한 각 수계 소화설비의 화재안전기준에서 송수구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하 의 위치에 설치하여야 한다. 따라서 송수구를 지면으로부터 높이가 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치한다는 것은 틀리다. 하나의 층의 바닥면적 3,000m 2 를 넘을 때마다 1개(최대 5개) 이상 설치, 이물질을 막는 마개 설치, 송수구 부근에 자동배수밸브 및 체크밸브 설치는 모두 기준에 맞다.