주방용 자동소화장치의 설치기준으로 틀린 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차
주방용 자동소화장치의 설치기준으로 틀린 것은?
1
소화약제 방출구는 환기구의 청소부분과 분리되어 있어야 한다.
2
주방용 자동소화장치에 사용하는 가스차단 장치는 주방배관의 개폐밸브로부터 1m 이하의 위치에 설치한다.
3
주방용 자동소화장치의 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소에는 바닥면으로부터 30㎝ 이하의 위치에 설치한다.
4
아파트의 각 세대별 주방 및 오피스텔의 각 실별 주방에 설치한다.
해설
주거용(주방용) 주방자동소화장치의 화재안전기준에서 가스차단장치는 주방배관의 개폐밸브로부터 2m 이하 의 위치에 설치하여야 한다. 따라서 가스차단장치를 개폐밸브로부터 1m 이하의 위치에 설치한다는 것은 틀린 기준이다. 탐지부는 수신부와 분리 설치하되 공기보다 무거운 가스는 바닥면으로부터 30cm 이하 , 공기보다 가벼운 가스는 천장면으로부터 30cm 이하 에 설치한다.