소방용수시설 중 소화전과 급수탑의 설치기준으로 틀린 것은?
1
급수탑 급수배관의 구경은 100mm 이상으로 할 것
2
소방용호스와 연결하는 소화전의 연결금속구의 구경은 65mm로 할 것
3
급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.8m 이하의 위치에 설치할 것
4
소화전은 상수도와 연결하여 지하식 또는 지상식의 구조로 할 것
해설
「소방기본법 시행규칙」의 소방용수시설 설치기준상 급수탑은 급수배관의 구경을 100mm 이상 으로 하고, 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.7m 이하 의 위치에 설치해야 한다. 따라서 급수탑의 개폐밸브는 지상에서 1.5m 이상 1.8m 이하의 위치에 설치할 것 은 상한값이 틀린 설명이다. 나머지 급수배관 구경 100mm 이상, 소화전 연결금속구 구경 65mm, 상수도와 연결한 지하식 또는 지상식 구조는 모두 기준에 부합한다.