모두CBT

송풍기의 풍량 15m^3/s, 전압 540Pa, 전압효율이 55%일 때… | [소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 3회차

송풍기의 풍량 15m3/s15m^3/s, 전압 540Pa540Pa, 전압효율이 5555%일 때 필요한 축동력은 몇 kWkW인가?

1

8.1

2

4.46

3

2.23

4

14.7

해설

송풍기 축동력은 L=PtQηL = \dfrac{P_t Q}{\eta} ( PtP_t : 전압 Pa, Q : 풍량 m3/s\text{m}^3/\text{s} )로 구한다. 대입하면 L=540×150.55=8,1000.55=14,727 WL = \dfrac{540 \times 15}{0.55} = \dfrac{8{,}100}{0.55} = 14{,}727\ \text{W} 이다. 따라서 축동력은 약 14.7 kW이다. 효율을 곱해 버리면 8.1이 나오므로 효율은 나눈다는 점에 주의한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.