모두CBT

스프링클러설비 배관의 설치기준으로 틀린 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 16년 1회차

스프링클러설비 배관의 설치기준으로 틀린 것은?

1

급수배관의 구경은 25mm 이상으로 한다.

2

수직배수관의 구경은 50mm 이상으로 한다.

3

교차배관의 최소구경은 65mm 이상으로 한다.

4

지하매설배관은 소방용 합성수지 배관으로 설치할 수 있다.

해설

스프링클러설비의 화재안전기준에서 교차배관은 가지배관과 수평으로 설치하거나 밑에 설치하고, 그 최소구경은 40mm 이상으로 한다. 따라서 ③ 교차배관의 최소구경은 65mm 이상으로 한다가 틀린 내용이다. ① 급수배관 구경 25mm 이상, ② 청소구가 설치되는 수직배수관 구경 50mm 이상은 기준에 부합하며, ④ 지하매설배관에는 소방용 합성수지배관을 사용할 수 있다.