소방용수시설 저수조의 설치기준으로 틀린 것은?
1
흡수부분의 수심이 0.3m 이상일 것
2
흡수관의 투입구가 사각형의 경우에는 한 변의 길이가 60cm 이상일 것
3
흡수관의 투입구가 원형의 경우에는 지름이 60cm 이상일 것
4
지면으로부터의 낙차가 4.5m 이하일 것
해설
소방기본법 시행규칙의 소방용수시설 저수조 설치기준은 ① 지면으로부터의 낙차 4.5m 이하 ② 흡수부분의 수심 0.5m 이상 ③소방펌프자동차가 쉽게 접근할 수 있을 것 ④흡수관 투입구가 사각형이면 한 변 60cm 이상 , 원형이면 지름 60cm 이상 ⑤저수조에 물을 공급하는 방법은 상수도에 연결하거나 자동으로 급수되는 구조일 것이다. 따라서 「흡수부분의 수심이 0.3m 이상일 것」은 기준값이 0.5m 이상 이어야 하므로 틀린 설명이다.