폐쇄형간이헤드를 사용하는 설비의 경우로서 1개 층에 하나의 급수배관(또… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차
폐쇄형간이헤드를 사용하는 설비의 경우로서 개 층에 하나의 급수배관(또는 밸브 등)이 담당하는 구역의 최대면적은 몇 를 초과하지 아니하여야 하는가?
1
2000
2
1000
3
2500
4
3000
해설
간이스프링클러설비의 화재안전기준에서 폐쇄형 간이헤드를 사용하는 설비는 1개 층에 하나의 급수배관(또는 밸브 등)이 담당하는 구역의 최대면적이 1,000m² 이하가 되도록 하여야 한다. 따라서 빈칸에 들어갈 값은 1,000이다. 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 일반 스프링클러설비의 3,000m² 기준과 혼동하지 않아야 한다.