상수도 소화용수설비의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?호칭지… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 3회차
상수도 소화용수설비의 설치기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
호칭지름 ( ㉠ )mm 이상의 수도배관에 호칭지름 ( ㉡ )mm 이상의 소화전을 접속하여야 하며, 소화전은 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 ( ㉢ )m 이하가 되도록 설치할 것
1
㉠ 65, ㉡ 100, ㉢ 140
2
㉠ 75, ㉡ 100, ㉢ 140
3
㉠ 75, ㉡ 100, ㉢ 120
4
㉠ 65, ㉡ 100, ㉢ 120
해설
상수도소화용수설비의 화재안전기준상 호칭지름 75mm 이상의 수도배관에 호칭지름 100mm 이상의 소화전을 접속하여야 하며, 소화전은 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140m 이하가 되도록 설치하여야 한다. 따라서 ㉠은 75, ㉡은 100, ㉢은 140이다.