전양정 80m, 토출량 500L/min인 물을 사용하는 소화펌프가 있다. 펌프효율 65%, 전달계수(K) 1.1인 경우 필요한 전동기의 최소 동력은 약 몇 kW인가?
9 kW
11 kW
15 kW
13 kW
전동기 동력은 P=0.163×Q×Hη×KP = \dfrac{0.163 \times Q \times H}{\eta} \times KP=η0.163×Q×H×K [kW]이며, 여기서 QQQ는 m³/min, HHH는 m이다.토출량 500 L/min =0.5= 0.5=0.5 m³/min이므로 P=0.163×0.5×800.65×1.1≈11.0P = \dfrac{0.163 \times 0.5 \times 80}{0.65} \times 1.1 \approx 11.0P=0.650.163×0.5×80×1.1≈11.0 kW이다.따라서 정답은 ② 11 kW이다.