모두CBT

국소방출방식의 분말소화설비 분사헤드는 기준저장량의 소화약제를 몇 초 이… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차

국소방출방식의 분말소화설비 분사헤드는 기준저장량의 소화약제를 몇 초 이내에 방사할 수 있는 것이어야 하는가?

1

10

2

60

3

30

4

20

해설

분말소화설비의 분사헤드는 전역방출방식과 국소방출방식 모두 기준저장량의 소화약제를 30초 이내에 방사 할 수 있어야 한다. 따라서 국소방출방식의 분말소화설비 분사헤드는 기준저장량의 소화약제를 30초 이내에 방사할 수 있어야 한다. 참고로 이산화탄소소화설비의 국소방출방식이 30초, 전역방출방식(표면화재)이 1분 이내인 것과 구분해 기억한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.