연결살수설비의 배관에 관한 설치기준 중 옳은 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 2회차
연결살수설비의 배관에 관한 설치기준 중 옳은 것은?
1
개방형헤드를 사용하는 연결살수설비의 수평주행배관은 헤드를 향하여 상향으로 100분의 5 이상의 기울기로 설치한다.
2
교차배관에는 가지배관과 가지배관사이마다 1개 이상의 행가를 설치하되, 가지배관 사이의 거리가 4.5m를 초과하는 경우에는 4.5m 이내마다 1개 이상 설치한다.
3
가지배관 또는 교차배관을 설치하는 경우에는 가지배관의 배열은 토너멘트 방식이어야 한다.
4
가지배관은 교차배관 또는 주배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한 쪽 가지배관에 설치되는 헤드의 개수는 6개 이하로 하여야 한다.
해설
연결살수설비의 화재안전기준상 교차배관에는 가지배관과 가지배관 사이마다 1개 이상의 행거 를 설치하되, 가지배관 사이의 거리가 4.5m를 초과 하면 4.5m 이내마다 1개 이상 설치해야 한다는 설명이 옳다. 개방형헤드를 사용하는 연결살수설비의 수평주행배관은 헤드를 향하여 상향으로 100분의 1 이상 의 기울기여야 하고, 가지배관의 배열은 토너먼트 방식이 아니어야 하며, 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드는 8개 이하 여야 한다.