연결살수설비 배관의 설치기준 중 하나의 배관에 부착하는 살수헤드의 개수가 3개 인 경우 배관의 구경은 최소 몇 mm 이상으로 설치해야 하는가? (단, 연결살수설비 전용헤드를 사용하는 경우이다.)
1
50
2
80
3
65
4
40
해설
연결살수설비 전용헤드를 사용하는 경우, 하나의 배관에 부착하는 살수헤드 개수에 따라 배관 구경이 정해진다. 헤드 1개는 32mm, 2개는 40mm, 3개는 50mm, 4~5개는 65mm, 6~10개는 80mm 이상으로 한다. 따라서 헤드가 3개이면 ① 50mm 이상이다.