모두CBT

조기반응형 스프링클러헤드를 설치해야 하는 장소가 아닌 것은? 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 1회차

조기반응형 스프링클러헤드를 설치해야 하는 장소가 아닌 것은?

1

병원의 입원실

2

오피스텔의 침실

3

공동주택의 거실

4

수련시설의 침실

해설

스프링클러설비의 화재안전기준상 조기반응형 헤드를 설치해야 하는 장소는 공동주택·노유자시설의 거실, 오피스텔·숙박시설의 침실, 병원·의원의 입원실 등 재실자의 조기 피난이 특히 중요한 곳이다.
따라서 ① 병원의 입원실, ② 오피스텔의 침실, ③ 공동주택의 거실은 모두 대상에 해당하지만, ④ 수련시설의 침실은 규정된 설치 대상에 포함되지 않는다.