옥내소화전설비 수원을 산출된 유효수량 외에 유효수량의 1/3 이상을 옥… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 1회차
옥내소화전설비 수원을 산출된 유효수량 외에 유효수량의 1/3 이상을 옥상에 설치해야 하는 경우는?
1
지하층만 있는 건축물
2
수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우
3
건축물의 높이가 지표면으로부터 15m인 경우
4
주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 내연기관의 기동돠 연동하여 작동되거나 비상전원을 연결하여 설치한 경우
해설
건축물의 높이가 지표면으로부터 15m인 경우는 10m를 초과하므로 면제 대상이 아니며, 따라서 옥상수원을 설치해야 한다.
옥내소화전설비의 화재안전기준은 산출된 유효수량 외에 그 1/3 이상을 옥상에 별도로 설치하도록 하되, 일정 조건에서는 옥상수원을 면제한다. 면제 대상에는 다음과 같은 경우와 건축물 높이가 지표면으로부터 10m 이하인 경우 등이 포함된다.
- 지하층만 있는 건축물
- 수원이 최상층 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우
- 주펌프와 동등 이상 성능의 별도 펌프를 내연기관 기동과 연동하거나 비상전원에 연결해 설치한 경우
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요