소방시설기준 적용의 특례 중 특정소방대상물의 관계인이 소방시설을 갖추어야 함에도 불구 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 1회차
소방시설기준 적용의 특례 중 특정소방대상물의 관계인이 소방시설을 갖추어야 함에도 불구하고 관련 소방시설을 설치하지 아니할 수 있는 소방시설의 범위로 옳은 것은?(단, 화재 위험도가 낮은 특정소방대상물로서 석재, 불연성금속, 불연성 건축재료 등의 가공공장∙기계조립공장∙주물공장 도는 불연성 물품을 저장하는 창고이다.)
1
옥외소화전 및 연결살수설비
2
스프링클러설비, 상수도소화용수설비 및 연결살수설비
3
자동화재탐지설비, 상수도소화용수설비 및 연결살수설비
4
연결송수관설비 및 상수도소화용수설비
해설
화재 위험도가 낮은 특정소방대상물, 즉 석재·불연성금속·불연성 건축재료 등의 가공공장·기계조립공장·주물공장 또는 불연성 물품을 저장하는 창고에 대해서는 소방시설법 시행령 특례에 따라 옥외소화전 및 연결살수설비를 설치하지 아니할 수 있다. 따라서 ①이 옳다. 이들 대상물은 자체가 불연성이어서 화재 확대 위험이 낮다는 점을 반영한 제외 규정이다.