유량이 0.6 [m^3/min]일 때 손실수두가 5 [m]인 관로를 통… | [소방설비기사(기계) 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 17년 1회차
유량이 0.6 [m/min]일 때 손실수두가 5 [m]인 관로를 통하여 10 [m] 높이 위에 있는 저수조로 물을 이송하고자 한다. 펌프의 효율이 85 [%]라고 할 때 펌프에 공급해야 하는 전력은 약 몇 [kW]인가?
1
0.58
2
1.73
3
1.15
4
1.47
해설
펌프의 전양정은 실양정과 손실수두의 합이므로 m이다. 유량 m³/min m³/s이다. 축동력은 W kW이다. 따라서 펌프에 공급해야 하는 전력은 약 1.73 kW이다.