모두CBT

미분무소화설비의 배관의 배수를 위한 기울기 기준 중 다음 ( ) 안에 … | [소방설비기사(기계) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 3회차

미분무소화설비의 배관의 배수를 위한 기울기 기준 중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은? (단, 배관의 구조상 기울기를 줄 수 없는 경우는 제외한다.)

개방형 미분무소화설비에는 헤드를 향하여 상향으로 수평주행배관의 기울기를 ( ㉠ ) 이상, 가지배관의 기울기를 ( ㉡ ) 이상으로 할 것

1

㉠ 1/500, ㉡ 1/250

2

㉠ 1/500, ㉡ 1/100

3

㉠ 1/250, ㉡ 1/500

4

㉠ 1/100, ㉡ 1/500

해설

이 문항은 출제 당시 법령을 기준으로 한 문항입니다. 이후 관련 규정이 개정되어 현행 기준과 다를 수 있으니, 시험을 준비하실 때는 최신 법령을 함께 확인하시기 바랍니다.

미분무소화설비의 화재안전기준상 배관의 배수를 위한 기울기는, 폐쇄형 미분무소화설비의 배관은 수평 으로 하되 배수를 위한 기울기를 줄 수 있고, 개방형 미분무소화설비는 헤드를 향하여 상향으로 수평주행배관의 기울기를 1/500 이상 , 가지배관의 기울기를 1/250 이상 으로 하여야 한다. 따라서 ㉠ 1/500, ㉡ 1/250이 이 기준에 해당한다. 가지배관이 수평주행배관보다 더 급한 기울기(1/250 > 1/500)를 갖는 점이 핵심이며, 두 값을 뒤바꾼 ㉠ 1/250, ㉡ 1/500이 대표적 함정이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.