모두CBT

회전속도 1000rpm일 때 송출량 Qm^3/min, 전양정 Hm인 원… | [소방설비기사(기계) 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 3회차

회전속도 1000rpm1000rpm일 때 송출량 Qm3/minQm^3/min, 전양정 HmHm인 원심펌프가 상사한 조건에서 송출량이 1.1Qm3/min1.1Qm^3/min가 되도록 회전속도를 증가시킬 때, 전양정은 어떻게 되는가?

1

1.21H

2

0.91H

3

1.1H

4

H

해설

원심펌프의 상사법칙 에서 유량은 회전수에 비례하고( Q∝NQ \propto N ), 전양정은 회전수의 제곱에 비례 한다( H∝N2H \propto N^2 ). 송출량이 1.1Q1.1Q 가 되려면 회전수는 1.1배 가 되어야 하므로, 전양정은 H′=H×(1.1)2=1.21HH' = H \times (1.1)^2 = 1.21H 가 된다. 따라서 전양정은 1.21H가 되며, 전양정이 유량과 같은 비율로 커진다고 본 1.1H 는 상사법칙의 지수를 혼동한 오답이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.