화재 시 연기가 찰 우려가 없는 장소로서 호스릴분말소화설비를 설치할 수 있는 기준중 다음 ( ) 안에 알맞은 것은?
- 지상 1층 및 피난층에 있는 부분으로서 지상에서 수동 또는 원격조작에 따라 개방할 수 있는 개구부의 유효면적의 합계가 바닥면적의 ( ㉠ )% 이상이 되는 부분
- 전기설비가 설치되어 있는 부분 또는 다량의 화기를 사용하는 부분의 바닥면적이 해당 설비가 설치되어 있는 구획의 바닥면적의 ( ㉡ ) 미만이 되는 부분

1

㉠ 15, ㉡ 1/2

2

㉠ 15, ㉡ 1/5

3

㉠ 20, ㉡ 1/5

4

㉠ 20, ㉡ 1/2

해설

분말소화설비의 화재안전기준상 호스릴방식을 설치할 수 있는 장소는, 지상 1층 및 피난층에서 수동·원격조작으로 개방할 수 있는 개구부 유효면적 합계가 바닥면적의 15% 이상이거나, 전기설비·다량의 화기 사용 부분의 바닥면적이 해당 구획 바닥면적의 1/5 미만인 부분이다.
따라서 ㉠은 15, ㉡은 1/5이므로 정답은 ②이다.