100[cm]×100[cm]이고, 300[℃]로 가열된 평판에 25[℃… | [소방설비기사(기계) 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 2회차
[cm]×[cm]이고, [℃]로 가열된 평판에 [℃]의 공기를 불어준다고 할 때 열전달량은 약 몇 [kW]인가? (단, 대류열전달 계수는 [W/(m²·K)]이다.)
1
8.25
2
2.98
3
5.34
4
10.91
해설
대류 열전달량은 뉴턴의 냉각법칙 로 구한다. 평판 면적 , 온도차 K, 대류열전달계수 이다. 따라서 열전달량은 약 8.25kW이다.