모두CBT

건축물에 설치하는 방화구획의 설치기준 중 스프링클러설비를 설치한 11층… | [소방설비기사(기계) 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 2회차

건축물에 설치하는 방화구획의 설치기준 중 스프링클러설비를 설치한 11층 이상의 층은 바닥면적 몇 m2m^2 이내마다 방화구획을 하여야 하는가? (단, 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분의 마감은 불연재료가 아닌 경우이다.)

1

3000

2

200

3

600

4

1000

해설

건축법령상 방화구획에서 11층 이상의 층은 원칙적으로 바닥면적 200 m2m^2 이내마다 구획하되, 스프링클러 등 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 그 바닥면적의 3배까지 완화된다. 벽·반자의 마감이 불연재료가 아닌 경우 기준이 200 m2m^2 이므로 3배인 600 m2m^2 이다. 참고로 마감이 불연재료인 경우에는 기준이 500 m2m^2 이고 스프링클러 설치 시 1,500 m2m^2 까지 완화된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방설비기사(기계) 필기] 18년 2회차 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방설비기사(기계분야) 필기 기출문제 암기장 전체 보기