물분무소화설비 수원의 저수량 설치기준으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차
물분무소화설비 수원의 저수량 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
특수가연물을 저장 또는 취급하는 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서 그 바닥면적 에 대하여 으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것
2
콘베이어 벨트 등은 벨트부분의 바닥면적 에 대하여 으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것
3
차고 또는 주차장은 그 바닥면적 에 대하여 으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것
4
케이블 덕트는 투영된 바닥면적 에 대하여 으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것
해설
물분무소화설비 수원의 저수량 기준은 방수구역별로 방사량이 다르다. 특수가연물은 바닥면적 당 , 차고·주차장은 , 케이블트레이·덕트는 투영 바닥면적 당 을 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 한다. 컨베이어 벨트는 벨트부분 바닥면적 당 이 기준인데, ②는 이를 으로 잘못 제시했으므로 옳지 않은 것으로 정답이다.