물분무소화설비 수원의 저수량 설치기준으로 옳지 않은 것은?

1

특수가연물을 저장 또는 취급하는 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서 그 바닥면적 1m21m^2에 대하여 10ℓ/min10ℓ/min으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

2

콘베이어 벨트 등은 벨트부분의 바닥면적 1m21m^2에 대하여 20ℓ/min20ℓ/min으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

3

차고 또는 주차장은 그 바닥면적 1m21m^2에 대하여 20ℓ/min20ℓ/min으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

4

케이블 덕트는 투영된 바닥면적 1m21m^2에 대하여 12ℓ/min12ℓ/min으로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것

해설

이 문항은 출제 당시 법령을 기준으로 한 문항입니다. 이후 관련 규정이 개정되어 현행 기준과 다를 수 있으니, 시험을 준비하실 때는 최신 법령을 함께 확인하시기 바랍니다.

물분무소화설비 수원의 저수량 기준은 방수구역별로 방사량이 다르다. 특수가연물은 바닥면적 1m21m^2 당 10 ℓ/min10\,\ell/\text{min} , 차고·주차장은 20 ℓ/min20\,\ell/\text{min} , 케이블트레이·덕트는 투영 바닥면적 1m21m^2 당 12 ℓ/min12\,\ell/\text{min} 을 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 한다. 컨베이어 벨트는 벨트부분 바닥면적 1m21m^2 당 10 ℓ/min10\,\ell/\text{min} 이 기준인데, 콘베이어 벨트 등에 관한 설명은 이를 20 ℓ/min20\,\ell/\text{min} 으로 잘못 제시했으므로 옳지 않은 것이다.