연면적이 35000m235000m^2인 특정소방대상물에 소화용수설비를 설치하는 경우 소화수조의 최소 저수량은 약 몇 m3m^3인가? (단, 지상 1층 및 2층의 바닥면적 합계가 15000m215000m^2 이상인 경우이다.)

1

60

2

100

3

80

4

40

해설

소화용수설비의 소화수조 저수량은 연면적기준면적\dfrac{\text{연면적}}{\text{기준면적}} 의 값을 소수점 이하는 올림한 뒤 20m320m^3 를 곱해 산정한다. 지상 1층 및 2층의 바닥면적 합계가 15000m215000m^2 이상인 경우 기준면적은 7500m27500m^2 이다. 따라서 350007500=4.67\dfrac{35000}{7500}=4.67 이고, 올림하면 5이므로 저수량은 5×20=100m35\times 20=100m^3 이다. 그러므로 소화수조의 최소 저수량은 100m^3 이다.