모두CBT

옥외소화전설비 설치 시 고가수조의 자연 낙차를 이용한 가압송수장치의 설치기준 중 고가 상세 페이지

1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차

옥외소화전설비 설치 시 고가수조의 자연 낙차를 이용한 가압송수장치의 설치기준 중 고가수조의 최소 자연낙차수두 산출 공식으로 옳은 것은? (단, HH : 필요한 낙차[m], h1h_1 : 소방용 호스 마찰손실 수두[m], h2h_2 : 배관의 마찰손실 수두[m]이다.)

1

H=h1+h2+25H = h_1 + h_2 + 25

2

H=h1+h2+10H = h_1 + h_2 + 10

3

H=h1+h2+17H = h_1 + h_2 + 17

4

H=h1+h2+12H = h_1 + h_2 + 12

해설

고가수조의 자연낙차를 이용한 옥외소화전설비 가압송수장치의 필요 낙차수두는 H=h1+h2+25H = h_1 + h_2 + 25이다. 여기서 25는 옥외소화전 노즐선단의 방수압력(0.25MPa)에 상당하는 수두 25m를 의미한다. 따라서 ①이 옳다.
참고로 옥내소화전설비는 방수압 0.17MPa에 대응하여 상수항이 17로, H=h1+h2+17H = h_1 + h_2 + 17이 되는 점과 구별된다.