분말소화약제의 가압용 가스용기의 설치기준 중 틀린 것은? | [소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방설비기사(기계) 필기] 18년 1회차
분말소화약제의 가압용 가스용기의 설치기준 중 틀린 것은?
1
가압용가스는 질소가스 또는 이산화탄소로 하여야 한다.
2
가압용 가스용기를 3병 이상 설치한 경우에 있어서는 2개 이상의 용기에 전자개방밸브를 부착하여야 한다.
3
분말 소화약제의 저장용기에 접속하여 설치하여야 한다.
4
가압용 가스용기에는 2.5MPa 이상의 압력에서 압력 조정이 가능한 압력조정기를 설치하여야 한다.
해설
분말소화약제의 가압용 가스용기에 부착하는 압력조정기는 2.5 MPa 이하 의 압력에서 조정이 가능한 것으로 설치하여야 한다. 따라서 '2.5MPa 이상의 압력에서 압력 조정이 가능한'은 방향이 반대인 틀린 내용이다. 가압용 가스는 질소 또는 이산화탄소, 3병 이상 설치 시 2개 이상 용기에 전자개방밸브 부착, 저장용기에 접속 설치는 모두 옳은 기준이다.